消防是个大工程,那么关于消防器材到底怎么配,配多少?大家知道吗?
为了科学、合理、经济地对灭火器配置场所进行灭火器配置,首先应对配置场所的灭火配置进行设计计算。灭火器的配置设计涉及许多方面,形式多种多样,但一般可按下述步驱和要求进行考虑和设计:
(1) 确定各灭火器配置场所的火灾种类和危险等级。
(2) 划分计算单元,计算各单元的保护面积。
(3)计算各单元的.小需配灭火级别。
(4)确定各单元内的灭火器设置点的位置和数量。
(5)计算每个灭火器设置点的.小需配灭火级别。
(6)确定每个设置点的灭火器的类型、规格与数量。
(7)确定每具灭火器的设置方式和要求。
(8)一个计算单元内的灭火器数量不应少于2具,每个设置点的灭火器数量不宜多于5具。
灭火器的设置
灭火器的设置应遵循以下规定:
(1)灭火器应设置在位置明显和便于取用的地点,且不得影响..疏散(2)对有视线障碍的灭火器设置点,应设置指示其位置的发光标志。
(3)灭火器的摆放应稳固,其铭牌应朝外。手提式灭火器宜设置在灭火器箱内或挂物架上,其顶部离地面高度不应大于1.50m,底部离地面高度不宜小于0.08m。灭火器箱不锁。
(4)灭火器不应设置在潮湿或强腐蚀性的地点,当必须设置时,应有相应的保护措施灭火器设置在室外时,也应有相应的保护措施
(5)灭火器不得设置在超出其使用温度范围的地点。
灭火器配备距离
2.点型感烟、感温火灾探测器的安装间距要求
(1)在宽度小于3m的内走道顶棚上设置点型探测器时,宜居中布置。感温火灾探测器的安装间距不应超过10m;感烟火灾探测器的安装间距不应超过15m;探测器至端墙的距离,不应大于探测器安装间距的1/2。
(3)点型探测器至墙壁、梁边的水平距离,不应小于0.5m。
(4)点型探测器周围0.5m内,不应有遮挡物。
(5)点型探测器至空调送风口边的水平距离不应小于1.5m,并宜接近回风口安装。探测器至多孔送风顶棚孔口的水平距离不应小于0.5m。
(6)探测区域的每个房间应至少设置一只火灾探测器。
感烟火灾探测器在格栅吊顶场所的位置
(1) 镂空面积与总面积的比例不大于 15%时,探测器应设置在吊顶下方。
(2)镂空面积与总面积的比例大于 30%时,探测器应设置在吊顶上方。
的场所。
(3)楼空面积与总面积的比例为15%~ 30%时,探测器的设置部位应根据实际试验结果确定。
(4)探测器设置在吊顶上方且火警确认灯无法观察到时,应在吊顶下方设置火警确认灯。
手动火灾报警按钮的设置部位
(1)手动火灾报警按钮宜设置在疏散通道或出入口处。列车上设置的手动火灾报警按钮,
应设置在每节车厢的出入口和中间部位。
(2)手动火灾报警按钮应设置在明显和便于操作的部位。当安装在墙上时,其底边距地面高度宜为1.3~1.5m,且应有明显的标志。
(七)区域显示器(火灾显示盘)的设置
每个报警区域宜设置一台区域显示器(火灾显示盘);宾馆、饭店等场所应在每个报警区域设置一台区域显示器。当一个报警区域包括多个楼层时,宜在每个楼层设置一台仅显示本楼层的区域显示器。